DSN
helpsmilie.gif Помогите кто может, написал прошивочку для контроллера V280 для отправки аварийных смс-ок, но проблемка в том, что смс-ки отправляются бесконечно (к примеру по датчику температуры, свыше 120 С авария, отправляется смс но не одна а 2 десятка). Если у кого есть прошивочка рабочая поделитесь плиз!

Контроллер V280 модем Siemens TC35i. unsure.gif
san
рошивочка чего? програма в плк, или настрока модема, или ос плк?
san
рошивочка чего? програма в плк, или настрока модема, или ос плк?
Я подозреваю, что в програме не реализован передний фронт возникновения события. Пропишите условие срабатывания с отслеживанием гистерезиса. То есть если температура больше и бит блокировки отправки отключен (резервируем сами) - включить внтуренний бит генерации смс, по этому биту отправить смс, смс-ка отправилась - отключить бит генерации смс и включить бит блокировки отправки смс, когда температура в норме - отключить бит блокировки. Типа че то такого только конечно в ладер диаграм.
DSN
Это программа написанная в VisioLogic. Заранее благодарен за ответы.
DSN
Никто не может ответить sad.gif helpsmilie.gif
san
Я ответил. Перевести только в ладер надо.
DSN
Примерчик прошивки! tomato.gif helpsmilie.gif